VxRail: iDRACリセット手順

VxRail: iDRACリセット手順

この記事ではVxRail Gen3以降に採用されているiDRACリセットの手順を紹介します。

※VxRailのプラットフォームに利用されているPowerEdgeの世代によりiDRACバージョンが異なります。

 

-iDRAC8(PowerEdge 13Gモデル)

1. iDRACにログイン(デフォルト:root/calvin)

 

2. 概要 > サーバー より"iDRACのリセット"をクリック

図1.png

 

3. 警告ダイアログでOKを選択

2.png

 

4. iDRACリセットが開始される

※しばらくの間iDRACにアクセスできなくなります。

 

3.png

 

5. 対象のESXiホストにSSHログイン

VxRailのSSH有効化手順についてはこちら

VxRail: ESXi、vCenter、PSCのSSH有効化

 

6. 下記コマンドを実行(ESXiで稼働している"sensor"のステータス確認)

[esxi-example:~] /etc/init.d/sensord status

 

出力が下記の場合は、手順7の実施

[esxi-example:~] /etc/init.d/sensord status

sensord is not running.

※"sensord is running"の場合は手順7の実施は必要ございません

 

7. 下記コマンドを実行("sensor"のサービススタート

[esxi-example:~] /etc/init.d/sensord start

sensord started

 

[esxi-example:~] /etc/init.d/sensord status

sensord is running

"sensord is running"になっていることを確認

 

 

-iDRAC9(PowerEdge 14Gモデル)

1. iDRACにログイン(デフォルト:root/calvin)

 

2. メンテナンス> 診断 > iDRACのリセット

4.png

 

3. 警告ダイアログでOKを選択

5.png

 

4. 成功ダイアログでOKを選択すると、ページからログアウトされる

※しばらくの間iDRACにアクセスできなくなります。

6.png

 

5. 対象のESXiホストにSSHログイン

VxRailのSSH有効化手順についてはこちら

VxRail: ESXi、vCenter、PSCのSSH有効化

 

6. 下記コマンドを実行(ESXiで稼働している"sensor"のステータス確認)

[esxi-example:~] /etc/init.d/sensord status

 

出力が下記の場合は、手順7の実施

[esxi-example:~] /etc/init.d/sensord status

sensord is not running.

※"sensord is running"の場合は手順7の実施は必要ございません

 

7. 下記コマンドを実行("sensor"のサービススタート

[esxi-example:~] /etc/init.d/sensord start

sensord started

 

[esxi-example:~] /etc/init.d/sensord status

sensord is running

"sensord is running"になっていることを確認

 

 

-CLIからのiDRACリセット

1. 対象のESXiホストにSSHログイン

VxRailのSSH有効化手順についてはこちら

VxRail: ESXi、vCenter、PSCのSSH有効化

 

2. 下記コマンド実行

[esxi-example:~] /opt/dell/DellPTAgent/bin/ipmitool_static mc reset cold

Sent cold reset command to MC

**** もし /opt/dell/DellPTAgent/bin/ipmitool_static が見つからない時は以下のコマンドをお試しください。

# /scratch/dell/DellPTAgent/bin/ipmitool_static mc reset cold

# /opt/vxrail/tools/ipmitool mc reset cold

 

3. 下記コマンドを実行(ESXiで稼働している"sensor"のステータス確認)

[esxi-example:~] /etc/init.d/sensord status

 

出力が下記の場合は、手順4の実施

[esxi-example:~] /etc/init.d/sensord status

sensord is not running.

※"sensord is running"の場合は手順4の実施は必要ございません

 

4. 下記コマンドを実行("sensor"のサービススタート

[esxi-example:~] /etc/init.d/sensord start

sensord started

 

[esxi-example:~] /etc/init.d/sensord status

sensord is running

"sensord is running"になっていることを確認

 

- 物理ボタンによるリセット(iボタンを使用したソフト リセット)

下記KB情報の "iボタンを使用したソフト リセット" 欄をご参照ください

PowerEdgeサーバの内蔵Dell Remote Access Controller(iDRAC)をリセットする方法

https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000126703/poweredgeサーバの内蔵dell-remote-access-controller-idra...

 

-付録

※iDRACリセットに伴い、vSphere Web ClientやVxRail Manager GUIに後述のようなアラームが表示される場合があります。

 

- ネットワーク接続のアラーム

iDRACリセットによってiDRACポートがDown/Upしたことによる影響です。

iDRACリセット完了に伴いポートも復帰しますので、本記事の手順を実施したタイミングでこのアラームが発生した場合はWeb Client上のアラームを"緑にリセット"してください。

7.png

 

-VxRail Manager上の関連アラーム

下記のようなアラームがリセットの際に発生した場合も、iDRACリセットの影響ですので既読にするか無視してください。

158775_158775.png

 

###関連記事

Dell EMC ナレッジベース

VxRail: How to reset the internal Dell Remote Access Controller (iDRAC) on a PowerEdge server?