Tengo un host con un 3 NIC's físicas y una cabina con 2 NICS físicas y un raid con LUNs de 300 GB iscsi (espero haberlo hecho bien). Las máquinas que se ven están en un datastore en otro raid NFS / CIFS
Intento conconfigurar el sistema y hago lo siguiente:
configuro un switch con dos puertos vmkernel para iscsi y con dos tarjetas de red una activa y otra en espera. Cada puerto con la tarjeta cambiada.
Luego añado un iscsi software adapter
y en propiedades intento añadir un vkernel port binding en network configuration
Pero no me aparecen los puertos que acabo de crear. Solo me aparece el witch estandard inicial.
No sé en qué he fallado, pero no puedo continuar. Alguien ve el error?
Gracias de antemano
Hola que tal,
En una configuración iSCSI con multiples NICs, cada puerto VMkernel para iSCSI debe tener 1 NIC activa y otra en estado "unused". Entiendo que dejaste una tarjeta en espera (Stand-By) y eso no funciona con iSCSI al momento de hacer el binding en el adaptador iSCSI.
Saludos,
Cierto! se me habia pasado!
Gracias !!!
Has la prueba y nos cuentas como te va o si tienes alguna otra duda en la configuración.
Saludos!
Hola.
Ahora ya puedo conectar conlos destinos iscsi.
En la cabina tengo un raid1 con 2x1TB.
Dentro he he puesto tes luns de 300 Gb (tres destinos iscasi) y en cada uno de ellos he puesto un datastore
Despues de reiniciar todo (el host tardó, pero arrancó) veo todo.
Puedo añadir carpetas en los datastores, por lo que tengo acceso
En otro datastore, que está en un NFS, en otro raid1 en la cabina tengo vcenter i win2003 32bit con el cliente vsphere.Está el datastore justito.
Intento migrar la máquina a un datastore nuevo en iscsi. Cuando lleva un 30% se atranca i para.
Intento clonar otrra máquina virtual y me falla igual.
El error suministrado es
A general system error ocurred. Storage VMotion failed to copy one or more of the VM's disks. Please consult the VM's log for more details, looking for lines starting "SVMotion".
La conversión también ha fallado.
ahora mismito
He creado una carpeta de prueba con un fichero de texto de pocas lineas.
Lo puedo mover de un datastore a otro.
Lo que si he notado, desde que he empezado a montar las LUN iscasi, que la cabina está continuamente "Resyncing".
Tanto el RAID con iscsi, como el NFS. Y antes no pasaba, creo.
Intento entender todo lo que pasa, peor me está costando.
Creo que simplemente la cabina no esta dando el ancho para la carga de trabajo que estas generando.
Una prueba de copiar un archivo de un datastore a otro no provoca mayor stress en el arreglo, pero al copiar una MV o hacer un converter, estas trabajando con muchos más datos y forzando más el uso de la cabina. No se que cabina estes utilizando, pero veo que estas usando discos SATA, los cuales no entregan el mejor rendimiento para entornos virtualizados.
Saludos,
Para ver que le está sucendiendo a tu cabina sería interesante que puedas analizar los iops generados vs la cantidad de iops que puede soportar tu cabina, teniendo en cuenta la caché, ejes, velocidades. etc.
De esa manera podrás saber si realmente es un tema del storage
Slds
Diego Quintana