Hola
Me gustaría saber si alguien en la comunidad tiene experiencia én la planificación de un Zero CPD: sugerencias, best practices... de arranque de máquinas virtuales, limitaciones de VM por host...
He realizado varios planing en el entorno de pruebas:
Tengo 2 ESX en el laboratorio
Un único standard vswitch (56Ports)
HA configurado para que los DC levanten con prioridad alta y luego el resto con media, con el admision control deshabilitado
Tengo 60 VM en total
Y me he encontrado con la siguiente problemática:
Arranco 1 ESX, todas las VM intentan levantarse en dicho ESX mientras el segundo se levanta 2min despues
Todas las VM se levantan, pero ciertas VM se queda desconectada la tarjeta de red
Cuando el segundo ESX se levanta, el DRS balancea la carga basada en reglas.
Entiendo que el problema viene porque se levantan mas VM que puertos tiene el vswitch por lo que la 57, 58...se quedan sin conexión de red.
Se que se puede evitar ampliando el numero de puertos del vswitch, pero existe alguna otra posibilidad? alguna sugerencia y/o experiencia?
Saludos
Hola,
Yo el único problema que veo es en el vswitch, por que razón no amplias los puertos a 60 como mínimo?
Un saludo.
Hola
En el entorno de laboratorio no tengo problema, lo podría hacer. pero en producción tengo los vswitches con 128 puertos, sólamente ampliar a 200-300 puertos todos los vswitches de los ESX sólamente para esta casuistica me parece una solución un poco "radical":mas que nada por las implicaciones que tiene (consumo, administracion...)
Por lo general con 128 puertos hay más que suficiente para el dia a dia.
Saludos
y un segundo vSwtich como lo ves?
Hola,
No es mucha opción porque tengo limitación ene l numero de tarjetas fisicas
Gracias
Saludos