avtlg
Contributor
Contributor

Вопросы по autodeploy.

Всем привет!

Имеется блейд шасси HP C7000. На стороне интерконектов установлены 2 VC FlexFabric 10/24. Со стороны серверов BL460c gen9  с карточкой HP FlexFabric 10Gb 2-port 536FLB.

Поднят vCenter Server Appliance version 6.5.0 build 4602587. На нем запущен сервис autodeploy.

Лезвие по сети загружает образ ESXi 6.5.0 build-4887370. Однако после загрузки в системе не определяется FC карта.

pastedImage_20.png

После данных манипуляций (см. ниже) карты появляются, схд видны.

pastedImage_19.png

Однако после перезагрузки хоста все возвращается в первоначальное состояние.

Создал профиль на основе хоста с активными картами. Прилепил этот профиль к железке, но после ребута та же песня.

pastedImage_21.png

Как сделать активными карты во время загрузки без участия пользователя?

Tags (1)
0 Kudos
1 Reply
mastakilla
Contributor
Contributor

в автозагрузку занеси поднятие интерфейсов

0 Kudos