VxRail:MegaRACSPで発生するアラートを通知する方法(SMTP/メール通知)

VxRail:MegaRACSPで発生するアラートを通知する方法(SMTP/メール通知)

この記事では、VxRail Gen2 model, G410モデルで使用されている

MegaRACSPで発生するアラートをSMTPを使用してメール通知する設定方法を紹介します。

※補足情報に記載しておりますが、VxRailは仕様上、BMCについては設定変更を想定しておりませんのでご注意下さい

※注意

ブラウザによって設定ができない事象があります。Menuが開かないなどありましたら別の種類のブラウザにて実施をお願いします

1. MegaRACSPへSMTPサーバ(メールサーバ)と送信者アドレス(sender)を設定

a. SMTP設定Menuへ移動

     MegaRACSPへLoginし、Configuration > SMTP を選択

Congiguraion_menu_SMTP.jpg

b. SMTPサーバ(メールサーバ)と送信者アドレス(sender)を入力

     Sender Address欄に送信者アドレス

     Machine Name欄にSMTPの名前

     Primary SMTP Server項目の Server Address欄にSMTPサーバのIPアドレス

     を入力し、Saveボタンを押す

     ※SMTPサーバにて認証が必要な場合はAuthentication(認証)にチェックを入れ、情報を入れてください

3_SMTP.JPG

2. 送信先アドレス(receiver)の設定

a. User Management Menuへ移動

     Configuration > Users を選択

Users.jpg

b. "admin"のユーザーの設定Menuへ移動

     Usernameがadminの行を選択し、右下にある"Modify User"を押す

c. 送信先アドレスを"admin"のユーザーに設定

     "Email ID"に送信者アドレス、 Email Formatを選択し、Modifyを押す

2_Modify_user.JPG

     Email Formatは"AMI-Format"と"FixedSubject-Format" の2パターンあり、送信されるメールの形式が変わります

          ・AMI-Formatの場合

              件名は Alert from "BMCのHostname"

              メールの内容部分はSensor情報などが記載されます

email_ AMI-Format.jpg

          ・FixedSubject-Formatの場合

              件名はこの後の"LAN Destination"の項目で設定する件名が反映

              メールの内容部分にも"LAN Destination"の項目で設定するメッセージが反映されます

email_ FixedSubject-Format.jpg

d. Email IDに設定した送信先アドレスに設定が反映されていることを確認

1_User_management.JPG

3. アラート設定項目へEmail通知設定

a. アラート通知設定Menuへ移動

     Configuration > PEFを選択し、LAN Destinationタブを選択

Congiguraion_menu_PEF.jpg

8_LAN_Destination.JPG

b. 通知設定画面を開く

     LAN Destinationの1行目を選択し、右下にあるModifyを押す

c. メール通知の設定を実施

     Destination TypeにEmail Alert

     Usernameにadmin

     Subject, Messageに文字列を入力(FixedSubject-Formatを選択した場合、この文字列が送信メールに記載されます

     を入力し、Addボタンを押す

8_LAN_Destination_modify.JPG

d. test alertの送信

     設定されたメール通知設定行を選択し、Send Test Alertボタンを押す

8_LAN_Destination_testmail.JPG

     メールの内容の欄に"Description: Test Alert"の記載のあるメールが送信先アドレスに送信されます

4. 通知するアラートの設定

a. Event選択Menuへ移動

     Configuration > PEFを選択し、Event Filterタブを選択

5_Event_filter_select.JPG

b. Event設定画面を開く

     Event Filterの1行目を選択し、右下にあるModifyを押す

c. Event設定を有効化

     Filter Configuration のチェック

     Event Filter Action のチェック

     をつけ、Modifyを押す

5_Event_filter_modify.JPG

d. 設定が反映されていることを確認

5_Event_filter.JPG

5. アラートポリシーの設定

a. Event選択Menuへ移動

     Configuration > PEFを選択し、Alert Policyタブを選択

6_Alert_policy_select.JPG

b. Policy設定画面を開く

     Alert Policyの1行目を選択し、Modifyを押す

c. Policy設定を有効化

     Policy Configuration のチェックをつけ、Addを押す 

7_Alert_policy_modify.JPG

d. 設定が反映されていることを確認

6_Alert_policy.JPG

6. 設定反映の確認

※Logout時に発生するイベントを例にメール通知の確認方法を記載致します

※下記KBの対応を実施していた場合は、Login/LogoutがServer Health > Event Logに記録されなくなります

その場合は"VxRail: BMCリセット・SEL削除手順 "を参考にBMCリセットを実施することで確認が可能です

     VxRail: Failed BMC web login causes the power LED of the node show amber (閲覧制限あり)

     https://support.emc.com/kb/494761

a. MegaRACSPからLogoutを実施

     上記の設定後、右上のMenuにてLogoutを押し、MegaRACSPからLogoutする

b. emailの受信を確認

     Description欄に"Web logout" と記載のあるメールが送信先アドレスに届いていることを確認

logout_email.png

c. 再度Loginし、eventの確認

     Server Health > Event Log を選択

     Description欄にLogoutとLoginのeventとともに、PEF Actionというメール通知設定が実施されたLogが記録されます

     ※Login時にも再度メール通知が送信されます

event_log.png

#### 補足情報

a. 設定に関する詳細情報

     細かい設定に関する情報は、画面右上にある"HELP"を押すとそのページに関する情報を得ることができます

     下記の例はSMTPに関するHELP情報です

b. BMCのHostnameに関して

     BMCのHostnameはDashboard欄にあるNetwork Informationの項目にあります

hostname.png

c. 本コミュニティ投稿に関して

本コミュニティはbest effortの記事となっております

VxRailは仕様上、BMCについては設定変更を想定しておらず、

本設定はNode交換などにより設定が消える場合がございます

その際はお客様にて再設定をお願いしております

(設定した際に、動作として不具合が発生した報告は現状受けておりません)

Tags (1)
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎07-09-2019 03:30 AM
Updated by: