この記事では、VxRail Gen2 model, G410モデルで使用されている
MegaRACSPで発生するアラートをSMTPを使用してメール通知する設定方法を紹介します。
※補足情報に記載しておりますが、VxRailは仕様上、BMCについては設定変更を想定しておりませんのでご注意下さい
※注意
ブラウザによって設定ができない事象があります。Menuが開かないなどありましたら別の種類のブラウザにて実施をお願いします
1. MegaRACSPへSMTPサーバ(メールサーバ)と送信者アドレス(sender)を設定
a. SMTP設定Menuへ移動
MegaRACSPへLoginし、Configuration > SMTP を選択
b. SMTPサーバ(メールサーバ)と送信者アドレス(sender)を入力
Sender Address欄に送信者アドレス
Machine Name欄にSMTPの名前
Primary SMTP Server項目の Server Address欄にSMTPサーバのIPアドレス
を入力し、Saveボタンを押す
※SMTPサーバにて認証が必要な場合はAuthentication(認証)にチェックを入れ、情報を入れてください
2. 送信先アドレス(receiver)の設定
a. User Management Menuへ移動
Configuration > Users を選択
b. "admin"のユーザーの設定Menuへ移動
Usernameがadminの行を選択し、右下にある"Modify User"を押す
c. 送信先アドレスを"admin"のユーザーに設定
"Email ID"に送信者アドレス、 Email Formatを選択し、Modifyを押す
Email Formatは"AMI-Format"と"FixedSubject-Format" の2パターンあり、送信されるメールの形式が変わります
・AMI-Formatの場合
件名は Alert from "BMCのHostname"
メールの内容部分はSensor情報などが記載されます
・FixedSubject-Formatの場合
件名はこの後の"LAN Destination"の項目で設定する件名が反映
メールの内容部分にも"LAN Destination"の項目で設定するメッセージが反映されます
d. Email IDに設定した送信先アドレスに設定が反映されていることを確認
3. アラート設定項目へEmail通知設定
a. アラート通知設定Menuへ移動
Configuration > PEFを選択し、LAN Destinationタブを選択
b. 通知設定画面を開く
LAN Destinationの1行目を選択し、右下にあるModifyを押す
c. メール通知の設定を実施
Destination TypeにEmail Alert
Usernameにadmin
Subject, Messageに文字列を入力(FixedSubject-Formatを選択した場合、この文字列が送信メールに記載されます)
を入力し、Addボタンを押す
d. test alertの送信
設定されたメール通知設定行を選択し、Send Test Alertボタンを押す
メールの内容の欄に"Description: Test Alert"の記載のあるメールが送信先アドレスに送信されます
4. 通知するアラートの設定
a. Event選択Menuへ移動
Configuration > PEFを選択し、Event Filterタブを選択
b. Event設定画面を開く
Event Filterの1行目を選択し、右下にあるModifyを押す
c. Event設定を有効化
Filter Configuration のチェック
Event Filter Action のチェック
をつけ、Modifyを押す
d. 設定が反映されていることを確認
5. アラートポリシーの設定
a. Event選択Menuへ移動
Configuration > PEFを選択し、Alert Policyタブを選択
b. Policy設定画面を開く
Alert Policyの1行目を選択し、Modifyを押す
c. Policy設定を有効化
Policy Configuration のチェックをつけ、Addを押す
d. 設定が反映されていることを確認
6. 設定反映の確認
※Logout時に発生するイベントを例にメール通知の確認方法を記載致します
※下記KBの対応を実施していた場合は、Login/LogoutがServer Health > Event Logに記録されなくなります
その場合は"VxRail: BMCリセット・SEL削除手順 "を参考にBMCリセットを実施することで確認が可能です
VxRail: Failed BMC web login causes the power LED of the node show amber (閲覧制限あり)
https://support.emc.com/kb/494761
a. MegaRACSPからLogoutを実施
上記の設定後、右上のMenuにてLogoutを押し、MegaRACSPからLogoutする
b. emailの受信を確認
Description欄に"Web logout" と記載のあるメールが送信先アドレスに届いていることを確認
c. 再度Loginし、eventの確認
Server Health > Event Log を選択
Description欄にLogoutとLoginのeventとともに、PEF Actionというメール通知設定が実施されたLogが記録されます
※Login時にも再度メール通知が送信されます
#### 補足情報
a. 設定に関する詳細情報
細かい設定に関する情報は、画面右上にある"HELP"を押すとそのページに関する情報を得ることができます
下記の例はSMTPに関するHELP情報です
b. BMCのHostnameに関して
BMCのHostnameはDashboard欄にあるNetwork Informationの項目にあります
c. 本コミュニティ投稿に関して
本コミュニティはbest effortの記事となっております
VxRailは仕様上、BMCについては設定変更を想定しておらず、
本設定はNode交換などにより設定が消える場合がございます
その際はお客様にて再設定をお願いしております
(設定した際に、動作として不具合が発生した報告は現状受けておりません)