VxRail(DELLモデル)でVxRail ManagerのWeb UIからDiskやPower Supply, Nodeなどが障害表示となっている場合の
よくあるお問い合わせについてのご紹介です。
業務影響がない場合は、まず以下を確認してみてください。
▼症状・現象
- VxRail Managerにて、Disk, Power Supply, Appliance(Node)のいずれかもしくはすべてがMissing(障害)表記となっている。
- vSphere Web Clientなどからは異常表示は見受けられない。
- 業務影響が出ていない(実際にNodeがダウンしているなどの状況は発生していない)

▼解説
実際の障害として、2台で冗長されている両方の電源が障害となったり、複数台のDiskが障害となった場合、Nodeがダウンするなどの影響が発生し得ます。しかし、現状そのような実影響が発生しておらず、かつvSphere Web Clientからのステータスは正常である場合は、管理モジュールの一時的な不具合もしくはバグに起因する誤検知である可能性が考えられます。
VxRail Manager上で、ハードウェアの情報を表示するにあたっては、iDRAC, iSM, Dell PTAgentといった複数のモジュール間でステータスをやり取りしており、この経路のいずれかで問題が発生した場合等、VxRail Managerでは、ハードウェアのステータスを認識できず、障害として表示することがあります。
これらの経路のモジュールをリセット(再起動)させることで、再度正しいステータスを取得しなおすことが可能な場合があります。
▼対処
- 対象のESXiホストにSSHでログインします。(ESXi、vCenter、PSCのSSH有効化 )
- 下記コマンドの実行で、各モジュールをリセットします。
# /etc/init.d/dcism-netmon-watchdog restart
# /etc/init.d/DellPTAgent restart
GUI, CLIいずれの方法でも実施が可能です。
手順はVxRail: iDRACリセット手順 を確認してください。
リセット後、数分経ってから、VxRail Manager上のステータスを確認してください。
様々な原因により、同一の事象が起こりえますが、VxRail Version:4.5.152/4.0.402までで多くの修正がなされています。
再発防止策として、VxRailのUpdateをご検討ください。
VxRail Upgradeに関する注意点 - Dell Community
#####参考情報#####
VxRail / VxRack: Dial home event MYSTIC010011 on host power status
https://support.emc.com/kb/458194
VxRail / VxRack: Dial home event MYSTIC020002 on disk status
https://support.emc.com/kb/518346
VxRail: Dell Appliance is missing in VxRail console with "bind: Address already in use" in PowerTool.log (User Correctable)
https://support.emc.com/kb/511016
VxRail: Dell Node is Constant Mystic 020002 Hardware health changed- Disk Status alarms in VxRail Manager GUI
https://support.emc.com/kb/504550
VxRail: Troubleshooting guide for the Dell PTAgent
https://support.emc.com/kb/498849
VxRail: Troubleshooting guide for the physical page on Dell platform
https://support.emc.com/kb/519762