VMware Global Community
sergioposta
Contributor
Contributor

vmware esxi 5.0.0. Problema con DL 380 G5 e RAID

Buongionro a tutti io scrivo per il seguente problema.

Ho due server HP DL380 G5 con controller RAID P600 con 8 dischi sas da 346 GB così ottengo un raid 5 con capacita di circa 2.3 TByte.

Quindi dopo aver creato il Raid da Bios installaro VMware esxi 5.0.0 build 504890 di fine agosto 2011.

In fase di installazione Vmware non mi riconosce il raid (come da bug riconosciuto).

Quindi per sfruttare tutto lo spazio a mia disposizione ho dovuto fare due RAID di due tipi:

il primo RAID 1 di circa 460 Gbyte ed il secondo RAID 5 di 1.82 Tbyte.

A questo punto installando il Esxi vede finalmente due dischi logici dove creerò 2 Datastore con le rispettive capacità.

Vengo al punto, ho installato una VM con oserver 2008 R2 di cui il primo disco (di O.S. 40 GB) nel primo datastore il secondo disco dati di 600 GB nel secondo datastore.

In fase di utilizzo si notano clamorosi rallentamenti con a volte i seguenti warning:

Device mpx.vmhba1:C0:T1:L0 performance has
deteriorated. I/O latency increased from average
value of 8215 microseconds to 831840
microseconds.
warning
Ho visto che è uscito update-from-esxi5.0-5.0_update01 tra cui all'interno il fix per costruire un raid unico completo.
La mia domanda è: ma se installo questo update come faccio a ricreare il raid da bios HP in quanto la macchina è installata dentro un RAID.
Ho visto che non esiste una versione Bootabile di questo update 1 o esiste il modo per crearla?
Ringrazio tutti anticipatamente.
Buona giornata
0 Kudos
8 Replies
GiuseppeG
Expert
Expert

Ciao,

purtroppo temo che per ricreare i raid l'unica via sia rifare completamente la macchina, eliminando i vecchi raid e creando quello nuovo da bios della scheda raid e partendo dalla iso di esxi 5 update 1.

Se vuoi quella di HP con già i driver integrati la trovi su Hp software depot (https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=HPVM09)

Dovrai salvarti la tua vm altrove prima di rifare il raid e riconfigurarti esxi.

Per quanto riguarda i rallentamenti, hai la write cache sul tuo controller? (in gergo HP si chiama BBWC o FBWC): il raid 5 senza write cache ha prestazioni limitate che ti ritroveresti peggiorate con un nuovo raid unico con più dischi. Anche in caso tu optassi per un unico raid 1+0 senza bbwc le prestazioni non sarebbero ottimali.

Giuseppe

Giuseppe | vExpert 2011, 2012 | @gguglie | http://virtualbyte.wordpress.com | | If you find this post useful, please consider awarding points for "Correct" or "Helpful"
0 Kudos
AndreTheGiant
Immortal
Immortal

L'alternativa a non rifare il RAID è "unire" i due datastore con l'extent... ma il contenuto del secondo viene comunque cancellato...

Quindi sarebbe meglio rifare tutto in modo "pulito".

Andrew | http://about.me/amauro | http://vinfrastructure.it/ | @Andrea_Mauro
0 Kudos
sergioposta
Contributor
Contributor

Ciao, e grazie di tutte le vostre info ma ho fatto come ha detto Giuseppe.

Ho installato la versione HP di VMware precisamente la 5.0.0 update_1 build 623860 ma purtroppo non mi il RAID completo.

Ho dovuto fare un RAID di 1.8 TByte nonostatante che all 'interno ci sia il fix per RAID superiori a 2TB.

Spero in futuro risolvano questo problema, chissà quanti utilizzatori incavolati oltre a me.

Buona serata.

0 Kudos
lombardialess
Enthusiast
Enthusiast

Oltre a installare la 5 di esxi hai controllato che il vmfs del datastore sia alla versione 5?

Se il datastore era stato creato con la versione 4 di esxi è probabile che sia rimasto come VMFS 3 e quindi è sensato che non ti faccia fare datastore più larghi di 2 tb. Nel caso fosse così provvedi a fare un upgrade del vmfs.

Ciao

0 Kudos
sergioposta
Contributor
Contributor

si, il file system è VMFS5, ma il problema è che in fase di installazione dopo aver creato il raid da bios, se si crea un araid superiore a 2 TB il disco logico in fase di installazione non viene proprio visto, quindi il file system è una cosa secondaria.

quindi: prima di scriverci un file system non viene rilevato il disco logico se il raid creato supera i 2TB in fase di installazione con l'ultima versine 5.0.0 update 1 di HP.

Quella non di HP non esiste una distribuzione avviabile con già gli update dentro.

Ma nessuno ha il mio stesso problema ?

Grazie

0 Kudos
ldelloca
Virtuoso
Virtuoso

Ciao, Solitamente si tende ad installare ESXi su partizioni separate dai datastore dove verranno messe poi le VM, vuoi perchè si usano storage condivisi o perchè si fa il boot su chiavette usb o schede sd.Hai una chiavetta usb da connettere al server e su cui provare a fare l'installazione?

Luca Dell'Oca | vExpert 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017, VCAP-DCD, CISSP #58353 | http://www.virtualtothecore.com | @dellock6 | http://www.linkedin.com/in/lucadelloca | If you find this post useful, please consider awarding points for "Correct" or "Helpful"
0 Kudos
sergioposta
Contributor
Contributor

Ciao,

Io lo installo anche su chiavetta ma poi non vedo quale sia l utilita' in quanto continuo ad avere lo stesso problema.

Ciao grazie per la risposta.

Inviato da Smartphone

Il giorno 17/apr/2012, alle ore 12:27, "Luca Dell'Oca" <communities-emailer@vmware.com<mailto:communities-emailer@vmware.com>> ha scritto:

VMware Communities<http://communities.vmware.com/index.jspa>

vmware esxi 5.0.0. Problema con DL 380 G5 e RAID

reply from Luca Dell'Oca<http://communities.vmware.com/people/ldelloca> in Italy Area VMware User Group - View the full discussion<http://communities.vmware.com/message/2027179#2027179

0 Kudos
prcant
Contributor
Contributor

io ho un problema analogo, sia se installo la 5.5 che la 5.1up entrambi, al momente dell'installazione non vedono il raid ma i dischi come se non fossero in mirror

0 Kudos