Ciao a tutti
Abbiamo un problema con un host, nel quale durante la notte vengono eseguite alcune operazioni
Gli snapshot su 4 VM non si sono stoppati e così hanno portato l'host "out of space"
Abbiamo bloccato il processo che li creava, e stiamo rimuovendo gli snapshot .. la situazione sta tornando alla normalità
La cosa strana è che contemporaneamente sono comparsi 5 alerts nello Storage
4 alert > In critical Array : Assert
1 alert > drive Fault : assert
ci sono 4 HD in raid 10, quindi la segnalazione del problema su 1 disco crea i 4 alert sul array
però è davvero strano che sia comparso proprio ora che c'è questa problematica
può essere in qualche modo collegato ? e (spero) essere un falso allarme ??
Grazie
Guarda che utility offre il tuo hardware vendor per verificare se veramente è un guasto al disco (cosa che cmq può essere, che poi sia avvenuto quando non c'era più spazio rientra nelle leggi di Murphy).
In effetti "Murphy è stato qui" ![]()
host DELL, ho fatto controllare in DC e la lucina del HD blinka indicando un errore sul disco
sostituito il disco, riscotrutito l'array.. ora tutto ok