VMware Global Community
danieleb
Contributor
Contributor

Consiglio per scelta UPS

Salve,

ho un nodo vSphere 5, attualmente protetto da ups che devo sostituire.

i modelli identificati sono:

IBM 3000 VA LCD 3U Rack UPS: Overview

e

http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA3000RMI2U&total_watts=50...

Qualcuno mi fornisce qualche motivo per scegliere uno piuttosto che l'altro,

sia in termini di qualità che di interfacciamento con VSphere?

Io dovrò configurare lo shutdown delle macchine virtuali e del nodo stesso, so che con Apc è possibile farlo, con un gruppo IBM?

Grazie in anticipo,

saluti

daniele


PS: il nodo in questione ha Esxi free, cambia qualcosa?

0 Kudos
3 Replies
danieleb
Contributor
Contributor

Dimenticavo: il rack da proteggere assorbe 250W,

penso che un 2700W mi garantisce una durata di oltre un'ora.

0 Kudos
shanceaylown
Hot Shot
Hot Shot

L'ultimo IBM che ho montato era un APC con il coperchio IBM. Per configurare lo spegnimento devi installare sulla vMA il software fornito da APC e l'UPS deve avere l'interfaccia ethernet di gestione. Qua trovi info dettagliate: VMware KB: Installing the APC Powerchute Network Shutdown software on ESXi hosts

Oltre alla sostituzione dell'UPS valuta l'aggiunta di batterie aggiuntive, in questo modo mantieni un ups configurato e funzionante e allo stesso tempo aumenti i tempi di up.

Voi in un cluster HA configurate lo spegnimento delle macchine virtuali?

--- If you find this post useful, please consider awarding points for "Correct" or "Helpful" Leonardo Nicolini | VCP6-DCV | VCP5-DCV | MCP @shanceaylown | https://it.linkedin.com/in/leonardonicolini
danieleb
Contributor
Contributor

grazie del feedback.

>Voi in un cluster HA configurate lo spegnimento delle macchine virtuali?

non ho mai lavorato su un cluster fatto da me, però quelli che ho visto, avevano lo shutdown configurato.

0 Kudos